最近在車間遇到西門子ET200S從站中的輸出模塊因環境潮濕而燒壞。找到了一模塊但訂貨號有些區別進行了更換(在不更改硬件組態的情況下,事實是可以匹配的。),但更換之后還是顯示BF報警。因此也對IM151接口模塊也進行了更換,故障還是沒有解決,排除了接口模塊的問題。繼而從輸出模塊找問題,從后面的從站拆了個輸出模塊進行更換,故障解決了。因此就判定了故障在輸出模塊上。就把原先拆卸下來的換回去了。想著該站有一個輸出模塊屬于備用模塊,直接去掉并在硬件組態組態上刪掉訂貨號。